一臺西門子系統加工中心,使用中時不時屏幕不亮,但操作正常。有時關電重開偶爾屏幕能亮一兩次,但多數情況放幾天也亮不起。表面現象好象是接觸不良,拆開系統面板檢查發現原來是24V升壓驅動燈管高壓板壞。當地沒配件,生產又急著用,老板催得很急。沒辦法,我只好死馬當活馬醫,拆了一根T8的LED工程燈作了一個試驗,當24v直流電通過9個LED貼片燈珠時不亮(串有一個1K阻流電阻),通過8個LED燈珠時能亮,但不是很亮,拆掉電阻亮度正常,但由于8個LED的燈條長段剛好是屏幕的一半,我只好選用16個LED的燈條把它分成8X2的兩組LED燈條并聯使用24v供電(燈條不截斷,用刀片劃斷敷銅板再用小導線連至系統24v電源輸入端),試驗正常后把面板恢復好裝機能使用。考慮到購回原板后要恢復原樣,所以應急使用時盡量什么也不要破壞,以方便以后的維修。

2#
發表于 2017-11-12 07:36:41 | 只看該作者
這樣做也不錯哦,能亮屏,說明就可以使用
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-11-21 18:28:38 | 只看該作者
辦法不錯啊。!!!!!!!!!!!!